化学纤维绳应远离明火和高温,但可在露天长期暴晒。()
某高层住宅工地,由于进行清理墙面未经施工负责人同意将15层的电梯井预留口防护网拆掉,作业完毕未进行恢复。抹灰班张某上厕所随便在转弯处解手,不小心从电梯井预留口掉了下去,当场摔死。经现场勘查,电梯井内未设防护网。请判断下列事故原因分析的对错。 电梯井内未按规定设挂设防护平网。()
简式柴油锤的冲击体力下活塞。()
一高层住宅工程,正在装修,外脚手架已经拆到了五层楼板处,三个班组做了分工,一组贴面砖,二组负责剪断脚手架的连墙件,三组拆除脚手架,当五层面砖刚贴完一半时,二组已经将脚手架的连墙件全部拆除,当一组拟转移到下层作业时,脚手架向外倒塌,架上人员全部坠落。分析事故原因。请判断: 脚手架的倒塌是由于第三组没有及时将架体拆除。()
某建筑公司一项目部,有3名工人在—长约4m、宽1.5m的坑内用氯丁胶液(成分主要为苯,达86.9%)将603氯化聚乙烯贴在墙上作防水涂层的作业。3名工人均未戴防毒面具及口罩,坑内无通风设备。工作1小时后,在8m处的工人感到头昏眼花,爬上地面后喊叫在坑下11m处作业的工人,未见动静,经采取措施将坑下11m处的2人救起,均已死亡。请分析事故原因。请判断下列事故原因分析的对错。 无安全操作交底。()
有一项工程,需挖一条长10m、宽2m、深3m的一条管沟,拟采用间断式水平支撑做土壁支撑,开工前没有搞安全技术交底和安全教育对规范标准理解不深。没有按要求作支撑而发生坍塌事故。请判断下列事故原因分析的对错。 两侧放水平挡土板,用撑木加木楔顶紧,待土全部挖完后,一次支顶。()
某工地清晨下班不久,工人开始往已挖好的桩孔中安放钢筋笼。当第一个6m高钢筋笼被8个民工抬起,搬到孔洞的边上,准备放下去的时候,在南边角下的—个民工脚下踩空失稳,刚往下弯腰,钢筋笼随着向南倾倒,倒在了离孔洞边沿2.5m处的4m高的外电线路上,抬钢筋笼的8个民工中除一人幸免外,7人死亡。请判断下列事故原因分析的对错。 施工现场缺少安全监督管理,发现隐患,未及时排除。()
2017年10月26日,一装修公司在某医院北配楼地下停车场焊接暖气管道时,电焊熔渣引燃聚苯乙烯保温材料,从而进一步引燃地下一层西部坡道转弯处设置的床铺及可燃装修材料,大火使30多人被困,失火面积达500多平方米。 起火部位是位于急诊楼北侧的北配楼地下一层停电场。北配楼主体建筑地上九层,地下三层(每层面积约1100平方米,其中一、二层为停车场,三层为设备层)建筑面积18400平方米,钢筋混凝土结构。发生火灾时,该楼下在进行装修,楼内有施工人员200多人,施工单位在地下一层和二层共设置了100余张床位作为临时工棚,并存放大量的易燃、可燃装饰材料。请判断下列事故原因分析的对错。 临时工棚没有与易燃可爆物品进行防火隔离。()
某工地现场木工房,因木工活多,木材下脚料,木屑满地都是,木工有吸烟习惯,木工认为干了20年木工也没事,一天木工吸完烟烟头没处理好便下班了,半夜木工房内起了大火,把工地木材和木棚烧光。请判断下列事故原因分析的对错。 木工没戴防护用具。()
某建筑工地进行主体施工,搭设脚手架外侧未挂设密目式安全网,当日风很大,张某从楼底下经过,突然从五楼楼板边缘处掉下一块1m长4cm×6cm的方木,正好击中张某头部(未戴安全帽),经送医院抢救无效死亡。请判断下列事故原因分析的对错。 张某违章未戴安全帽。()
某住宅建筑采用双排钢管脚手架施工,当施工进入外装修阶段,正值连阴雨季节,由于脚手架地基回填土处理不好,无排水设施,立杆直接立在地面上,夜里地基下沉,造成大面积脚手架倒塌,幸好无人施工,没有造成人员伤亡。请判断下列事故原因分析的对错。 脚手架验收不到位。()
2017年11月29日,某厂一台直径为2.58米,长25.6米,容积170m3的制砖用釜大型蒸压釜在恒温200℃的过热蒸汽蒸压过程中,(压力为0.8Mpa),无折边球形端盖突然沿法兰边缘断裂,盖板飞出,釜内高压高温蒸汽外喷,大量砖块扫射而出,越过车间大门最远的飞离约200m,车间正面(离蒸汽釜端盖约38m)的门窗玻璃及窗框全部破坏,在场的工人全被蒸汽烫伤或砖块击伤。造成多人死亡、十多人重伤,事故发生后,全国各地的有类似结构的蒸压釜全部被迫停止使用,进行检查或更新,1975年安装完毕后曾作过压力表为1.5Mpa的耐压试验,1977年投产。主要由于端盖结构不良而引发事故。请判断下列事故原因分析的对错。 事故发生后,在全国各地对有类似结构的蒸压釜进行停止使用、检查或更新完全没有必要。()
某冷库内装修工地,照明用碘乌灯直接用木棍连接放在装修好的墙边,夜里无人施工,碘乌灯烤着墙边的装修材料,引起大火,损失40余万元。请判断下列事故原因分析的对错。 没执行施工组织没计方案。()
风力在四级以上时,塔机不得进行顶升作业。()
一般场所开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流应不大于30MA,额定漏电动作时间不应大于0.1s。()
某花园小区5号楼工地,需拆除一台QTG40塔机。此台塔机产权拥有者李某,将塔机的拆除工程承包给沈阳市某建筑公司机运站维修安装电工石某,石某私招5名工人进行拆卸。当拆卸到第十一个标准节井将第一个标准节降到地面后。在塔机未进行调整平衡力矩的情况下,司机徐某作出回转动作和变幅小车向内运行的动作并调整顶升套架滚轮与塔机之间的间隙。此时另一个安装工人开动了液压顶升系统进行顶升,液压油管突然爆裂,平衡臂折断后砸向塔身后部,造成塔身剧烈晃动,致使顶升踏步严重变形,失去支撑能力,继而塔机起重臂、回转机构、顶升套架、塔顶等部件整体坠落,塔身折断。在顶升套架作业的人员,除1人幸免外,其余4人3死1伤,酿成悲剧。请判断下列事故原因分析和责任认定的对错。 现场无指挥协调,管理混乱,各工种操作随意,塔机生产厂家应负管理责任。()
某工地需要大量焊接铁件,一时找不到人,经过培训特证的电焊工刘某说自己能烧电焊,领导就让刘某在工地临时焊接铁件,半天过后刘某感到眼睛不适,第二天眼睛肿大,经医院检查被电焊差伤。请判断下列事故原因分析的对错。 领导雇用无操作证的人烧电焊没审批。()
表盘封面玻璃破裂或表盘刻度模糊不清的压力表可以继续使用。()
在水平杆的强度计算中,不计算水平杆的抗剪强度是由于水平杆抗剪承载力很大,不会发生剪切破坏。()
贮存易燃物品的仓库大门应当向内开。()