某工地现场木工房,因木工活多,木材下脚料,木屑满地都是,木工有吸烟习惯,木工认为干了20年木工也没事,一天木工吸完烟烟头没处理好便下班了,半夜木工房内起了大火,把工地木材和木棚烧光。请判断下列事故原因分析的对错。 木工没戴防护用具。()
某建筑工地进行主体施工,搭设脚手架外侧未挂设密目式安全网,当日风很大,张某从楼底下经过,突然从五楼楼板边缘处掉下一块1m长4cm×6cm的方木,正好击中张某头部(未戴安全帽),经送医院抢救无效死亡。请判断下列事故原因分析的对错。 张某违章未戴安全帽。()
某住宅建筑采用双排钢管脚手架施工,当施工进入外装修阶段,正值连阴雨季节,由于脚手架地基回填土处理不好,无排水设施,立杆直接立在地面上,夜里地基下沉,造成大面积脚手架倒塌,幸好无人施工,没有造成人员伤亡。请判断下列事故原因分析的对错。 脚手架验收不到位。()
2017年11月29日,某厂一台直径为2.58米,长25.6米,容积170m3的制砖用釜大型蒸压釜在恒温200℃的过热蒸汽蒸压过程中,(压力为0.8Mpa),无折边球形端盖突然沿法兰边缘断裂,盖板飞出,釜内高压高温蒸汽外喷,大量砖块扫射而出,越过车间大门最远的飞离约200m,车间正面(离蒸汽釜端盖约38m)的门窗玻璃及窗框全部破坏,在场的工人全被蒸汽烫伤或砖块击伤。造成多人死亡、十多人重伤,事故发生后,全国各地的有类似结构的蒸压釜全部被迫停止使用,进行检查或更新,1975年安装完毕后曾作过压力表为1.5Mpa的耐压试验,1977年投产。主要由于端盖结构不良而引发事故。请判断下列事故原因分析的对错。 事故发生后,在全国各地对有类似结构的蒸压釜进行停止使用、检查或更新完全没有必要。()
某冷库内装修工地,照明用碘乌灯直接用木棍连接放在装修好的墙边,夜里无人施工,碘乌灯烤着墙边的装修材料,引起大火,损失40余万元。请判断下列事故原因分析的对错。 没执行施工组织没计方案。()
风力在四级以上时,塔机不得进行顶升作业。()
一般场所开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流应不大于30MA,额定漏电动作时间不应大于0.1s。()
某花园小区5号楼工地,需拆除一台QTG40塔机。此台塔机产权拥有者李某,将塔机的拆除工程承包给沈阳市某建筑公司机运站维修安装电工石某,石某私招5名工人进行拆卸。当拆卸到第十一个标准节井将第一个标准节降到地面后。在塔机未进行调整平衡力矩的情况下,司机徐某作出回转动作和变幅小车向内运行的动作并调整顶升套架滚轮与塔机之间的间隙。此时另一个安装工人开动了液压顶升系统进行顶升,液压油管突然爆裂,平衡臂折断后砸向塔身后部,造成塔身剧烈晃动,致使顶升踏步严重变形,失去支撑能力,继而塔机起重臂、回转机构、顶升套架、塔顶等部件整体坠落,塔身折断。在顶升套架作业的人员,除1人幸免外,其余4人3死1伤,酿成悲剧。请判断下列事故原因分析和责任认定的对错。 现场无指挥协调,管理混乱,各工种操作随意,塔机生产厂家应负管理责任。()
某工地需要大量焊接铁件,一时找不到人,经过培训特证的电焊工刘某说自己能烧电焊,领导就让刘某在工地临时焊接铁件,半天过后刘某感到眼睛不适,第二天眼睛肿大,经医院检查被电焊差伤。请判断下列事故原因分析的对错。 领导雇用无操作证的人烧电焊没审批。()
表盘封面玻璃破裂或表盘刻度模糊不清的压力表可以继续使用。()
在水平杆的强度计算中,不计算水平杆的抗剪强度是由于水平杆抗剪承载力很大,不会发生剪切破坏。()
贮存易燃物品的仓库大门应当向内开。()
某工地一台QTZ315水平变幅式塔机,起重臂为正三角形,臂架上无走台,变幅小车一侧设有检修栏。查使用说明书检修栏允许载荷为90kg。一次在更换起升绳时,旧绳已拆除,新绳在滑轮上已穿好,2名作业人员将新绳绳头系在起重小车上后同时站在检修栏内。此时小车向外变幅,行走约2m时小车检修栏侧导轮突然从起重臂轨道上脱出,另一侧导轮也脱离正常位置,只剩检修栏对侧一个导向轮座将小车挂在起重臂上,2个从约30m高的高空摔下,造成2人当场死亡的安全事故。经现场勘察,作业人员未系带安全带,塔机变幅绳未断裂,起重臂和变幅小臂未发现变形,小车脱轨附近轨道未发现金属划痕,小车轮为带轮缘结构,小车上无侧导向轮,小车自重为147kg;请判断下列事故原因分析的对错。 违反使用说明书的限载规定,检修栏限载90kg却站了2人,使小车在无吊载状态下偏载严重,极易造成小车轮脱轨,使隐患发展为事故。()
某报社工地,加夜班浇筑车库条型混凝土基础,一民工将混凝土振捣器接好线后就下班了,当混凝土工把混凝土填到基槽里后,刘某上来拿振捣器,刚拿起振捣器就喊着哎呀。又一木工喊“触电了,快断电源。”另一民工用木棍、铁锹将振捣器电线铲断,刘某才脱离电源,在地下来回滚几圈,送医院经抢救无效死亡。请判断下列事故原因分析的对错。 工地没有对民工进行安全教育,所以,当发生触电事故时,民工不去拉闸断电,而是违章用木把的铁锹将电源线铲断。()
某工程的1号物料提升机吊笼停在二层,女工唐某进行卸料作业,操作人员临时离开。这时另—班组喊叫要求提升相邻的2号提升机,经过此地的工人胡某却开动了正在卸料的1号提升机;唐某正跨于吊笼与平台之间,上升的提升机把唐某掀翻,从二层井架平台坠落到井架底,头部撞在井架立杆上,抢救多日后,因颅内出血过重死亡。请判断下列事故原因分析的对错。 女工唐某进行卸料作业时不应该进入吊笼。()
室外使用的电焊机应设有防水、防晒、防砸的机棚,不必备有消防用品。()
某工地现场木工房,因木工活多,木材下脚料,木屑满地都是,木工有吸烟习惯,木工认为干了20年木工也没事,一天木工吸完烟烟头没处理好便下班了,半夜木工房内起了大火,把工地木材和木棚烧光。请判断下列事故原因分析的对错。 木工房用火管理制度不严。()
锅炉的锅炉房可以与人员集中的房间相邻。()
某公寓楼工程发生了一起施工升降机吊笼冒顶坠落事故,造成吊笼内的3名员工死亡。该工程由裙体相连的A、B、C三幢32层高层公寓楼组成,施工总承包单位某建筑公司将该工程的部分装饰工程分包给某装饰公司。事故发生时,工程外墙装修即将结束,内装修进入修补阶段。A楼的施工升降机已拆卸至13层高度。发生事故的施工升降机位于A楼,由某设备租赁公司提供并负责日常维修检查工作,总承包单位工程项目部使用并配备了电梯司机。事故发生当日6时20分左右,某装饰公司员工鲍某等3人在电梯司机尚未上班到岗的情况下,擅自驾乘A楼施工升降机右笼前往7层,在上升过程中,由于超高极限开关未起作用,上行停车操作失控,发生吊笼冒顶.酿成事故。请判断下列事故原因分析和责任认定的对错。 该施工升降机超高极限开关安装不合格,动作杆不稳固,造成超高极限开关动作不灵敏。在吊笼上升过程中,因超高极限开关动作杆松动,碰到限位块时缩回,致使极限开关失灵。()
在一、二、三级动火区域进行焊割作业,焊工必须持操作证动火作业。