某省建公司在公路局宿舍工程中,安装的龙门架全高20m。9月1日安装到15m高度,临时缆风绳共4根锚在10m高处。9月3日由副班长xxx带领4人和部分民工继续安装,先将缆风绳由10m高处移至15m处锚固。9时30分安装到20m高时,突遇一阵强东风。龙门架晃动数次后,将东南方向的缆风绳拉断,龙门架向西倾倒。在高空作业的4人随同龙门架坠落地。副班长xxx等3人死亡,1人紧抱在主柱上,造成重伤。后查缆风绳锚固点的水平角度不符合要求,且东南角方向的缆风绳在离锚固点2m处,原已磨断2/3仍继续使用,其他缆风绳也没有收紧。请判断下列事故原因分析的对错。 从事故中可以看出缆风绳在使用前作了认真检查,并采取了相应措施。()
某工地准备安装一台ATG20塔机,此塔机无顶升系统,安装靠拔杆和自身起升卷扬系统完成。项目经理将安装任务承包给了本公司架子工班张某,张某组织了4个同乡打工人员开始安装。张某站在地面指挥,其余4人在塔机上作业。在起重臂拉起到与铰点安装高度呈水平位置准备安装起重臂拉杆销轴时,塔顶上的操作人员要求继续上拉起重臂,司机重新启动卷扬机,这时钢丝绳突然断裂,起重臂前端加速下摆撞击塔身下端,致使塔身瞬间失稳,随即倒塔,将塔顶上的3名操作人员甩下,造成3人当场死亡的重大事故。经现场勘察,起升卷扬钢丝绳发现毛刺且多处有断丝现象,钢丝绳断裂处断口不齐。参与安装的张某等5人均提供不出指挥及安装操作等相关工作的上岗证。请判断下列事故原因分析的对错。 安装方案未经主管部门批准。()
作用于脚手架上的风荷载标准值Wk的大小与以下因素有关:工程所在地区的基本风压Wo、风压高度变化系数μz、风荷体型系数μs。()
较重要的地锚在使用时,必须设专人检查绳卡是否牢固,地锚有无松动及被拉出的危险。()
去年夏,广西某单位在检验液化石油气体槽车,槽车在进行外部检查时,更换了部分阀门,按规定应作气密性试验。试验前槽车没有经过内部清理与置换,(只打开放空阀排放器内剩余气体),仅用明火在放空阀出口处作点火试验,以器内所放出的气体不能点燃为标准,来判断器内是否还残留有可燃气体。经多次点火试验,认为器内无残余可燃气体后,即关闭阀门。数小时后通入空气进行气密性试验,当试验还未达到规定的设计压力时,整个槽车破裂,封头飞出。经查,事故是由于器内的石油残液在环境温度较高的情况下继续蒸发出可燃气体,与试压的空气混合,在静电或由高速流动的铁锈,油垢等物所产生的摩擦热的诱发下,发生化学爆炸,爆炸产生的压力冲击,造成容器破裂。请判断下列事故原因分析的对错。 进行气密性试验时,无须达到规定的设计压力。()
铲运机上、下坡道时,应低速行驶,不得中途换档,下坡时不得空档滑行。()
某工程因抢进度,提前拆除模板。该楼四层楼板在制定拆除方案时,未考虑安全措施,也未经审批。在接近拆完时,突然一大片混凝土楼板掉落,4名拆模工人压在下边,经抢救无效死亡。请判断下列事故原因分析的对错。 违反拆模前必须制定安全措施的规定。()
有一项工程设置了一道重力式挡土墙,该地土质松软,挡土墙基础埋深0.5m,墙后有一道山坡,施工过程中,挡土墙倒塌,引起土方边坡的坍塌。请判断下列事故原因分析的对错。 没按土质基础一般埋深为1.0~1.2m规定,此挡土墙基础埋置太浅。()
顶进过程中,为防止发生崩铁伤人事故,一切操作人员()。
建筑拆除工程的施工方法有机械拆除、爆破拆除、()三种。
振捣混凝土时产生的荷载标准值(Q3K)对水平模板可采用()。
对普通混凝土,新浇筑混凝土自重标准值(G2K)可采用()。
机械在运转中,须小心谨慎,严禁()。
钢模板及其支架的荷载设计值可乘以系数()。
手拉葫芦的起重链条直径磨损超过()应予报废更新。
在临边堆放弃土、材料和移动施工机械应与坑边保持一定距离,当土质良好时,要距坑边()。
临时性挖方砂土(不包括细砂、粉砂)边坡值应为()。
垂直运输设备的操作人员,在作业前要进行安全检查()。
采用扣件式钢管支模时,立杆顶端的计算长度为()。
支撑(拉锚)的安装与拆除顺序应与()一致。